为什么有些仪表用二线 有的仪表用四线 是什么道理 请指教。

[ 本帖最后由 naska 于 2008-7-1 16:50 编辑 ]
发表于 2012-7-5 19:36:13 | 显示全部楼层
二线表是控制系统(DCS,SIS)供电,四线表是外供电,就是单独有2根电源线,剩下两根是信号线。系统侧使用的AI卡件有区别,或者是需要跳线设置。
发表于 2012-7-5 20:15:18 | 显示全部楼层
两线制仪表电源和信号是叠加在一起的,由卡件供电。四线制仪表两根是电源线、两根是信号线。
两线制仪表可以节约不少电缆。
发表于 2012-7-5 20:54:23 | 显示全部楼层
具我知道的,目前两线制变送器已是普遍的了,电Ⅱ型表是用4线的.另外有些需220vac交流供电的仪表,要将电源和信号线分开,需四线的.
发表于 2012-7-5 21:33:29 | 显示全部楼层
二线制仪表的电源和信号是在一起的,由系统供电。
四线制仪表是外供电,两根是电源线,两根是信号线。
现在大部分都是二线制的,流量仪表四线制还比较多。