各位啊,标准孔板之所以是标准孔板,是因为用大量的试验数据修正了计算及使用方法,所以才可以根据标准计算安装就能保证正常使用。这不是纯理论计算出来的。
根据大量的实验数据总结出来的ISO5167,不按它的要求作,怎么能保证正确使用?
只考虑“前十后五”之类的,运气好的话前后管道条件好,没问题
运气不好,前面来个垂直U型弯,你就哭吧。我碰到过的。
作工程设计的人决不能把标准规范当儿戏
发表于 2012-7-5 03:58:08 | 显示全部楼层
按标准没错,但最终还是要以厂商资料为准,不然也只有挨骂的份.
每个厂商虽然都是按标准生产的,但也有自己的特色,对某些地方做的微小的修改,以取得更好的测量效果,当然也会影响到安装了.
发表于 2012-7-5 08:31:43 | 显示全部楼层
一般是前10倍,后5倍能满足要求。特殊情况特殊对待,条件允许尽可能长,就怕设计与工艺衔接不好。
发表于 2012-7-5 13:05:18 | 显示全部楼层
提的很好。。。。
发表于 2012-7-5 17:38:53 | 显示全部楼层
有关节流孔板直管段,GB50093-2002有详细规定。