在很多电磁流量计的选型样本的安装说明中,都有一条规定:长管线系统中,总是在流量计的下游安装控制阀和切断阀。请教各位大虾,为什么必须在流量计的下游安装控制阀和切断阀呢?为什么不能在上游安装呢?据师父说他们做的[wiki]阀门[/wiki]都是安装在流量计上游的,但是流量计也用得好好的没什么问题啊。那是不是上游、下游都可以装呢?

[ 本帖最后由 naska 于 2008-6-19 10:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-4 13:37:36 | 显示全部楼层
电磁流量计应安装在被测介质完全充满的管道上,按照规范的要求前后有一定的直管段,精确计量要求直管段越长,因此控制阀安装在后侧以免影响测量,个人看法供参考!
发表于 2012-7-4 16:53:01 | 显示全部楼层
电磁流量计要求液体介质必须充满管道。
如果安装在阀后,经过阀门的节流后有可能会产生闪蒸现象,导致流经阀门后的介质中含有气泡,容易引起电导率下降,引起测量误差。如果设置了空管报警,气泡多时流量计可能会认为此时管道内没有液体而给出零流量指示。

[ 本帖最后由 frankqe 于 2008-6-11 13:13 编辑 ]
发表于 2012-7-4 20:08:26 | 显示全部楼层
原帖由 frankqe 于 2008-6-11 08:30 发表
电磁流量计要求液体介质必须充满管道。
如果安装在发后,经过阀门的节流后有可能会产生闪蒸现象,导致流经阀门后的介质中含有气泡,容易引起电导率下降,引起测量误差。如果设置了空管报警,气泡多时流量计可能会认 ...
发表于 2012-7-4 23:23:51 | 显示全部楼层
满足直管段要求上游、下游都可以装。安装下游主要是防止调节阀节流对测量产生影响。
发表于 2012-7-5 02:39:16 | 显示全部楼层
在前或在后安装时,都是可以的!!但是,在流量计的入口端安装必须保证足够的直管段,这些在各个厂家的技术文件中都有说明,一般用多少倍的管径来表示!!如果在阀门前还有弯头、变径等,哪么需要更长的直管段。原因是电磁流量计是用两电极间的线流速,来代替管道断面内的面流速,所以,必须保证流态的稳定性,不能出现流场扰动的情况发生。所以,安装后一定要有足够的紊流直管段。
发表于 2012-7-5 05:54:41 | 显示全部楼层
六楼的问答比较全
发表于 2012-7-5 09:10:06 | 显示全部楼层
对于直管段而言,流量计前比后要求的管段要长。
发表于 2012-7-5 12:25:31 | 显示全部楼层
在流量计的入口端安装必须保证足够的直管段,这很重要,KROHNE电磁流量计性价比可以,大家可以交流一下
发表于 2012-7-5 15:40:56 | 显示全部楼层
个人觉得装在电磁流量计前较好!!
1.可以防止介质充不满管道,引起测量不准!
2.流体流过调节阀出现流体的揣流,使液体的介电常数变化,从而引起测量波动不准!!