工控之家

 找回密码
加入工控之家

流量计的口径比管道小可以吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 18:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量计的口径比管道小可以吗?
发表于 2012-7-5 18:56:01 | 显示全部楼层
流量计的口径是根据测量参数的流量范围选择的,一般工艺流量应在仪表测量范围的30%到80%,这样,有时仪表的直径会小于管道直径,在此情况下,应在仪表的前后安装一段与仪表口径相同的直管段,以保证仪表的测量精度。
发表于 2012-7-5 19:35:06 | 显示全部楼层
缩径是经常的,可以使流速加快,提高测量精度,电磁流量计缩径还可以防止结垢
发表于 2012-7-5 20:14:11 | 显示全部楼层
一定要加变径,而且变径要长。一般情况下应流量计的口径与管道一样,因为测量流量得一次元件得原理很多,如果流量计的口径与管道不一样,会产生漩涡,影响流量。
发表于 2012-7-5 20:53:16 | 显示全部楼层
常常需要缩径的。注意保证直管段!
发表于 2012-7-5 21:32:21 | 显示全部楼层
除了提高流速,还有使介质满管流的作用。很多流量计要求满管流。