热电偶测温时为什么进行冷端补偿?
发表于 2012-7-5 05:54:04 | 显示全部楼层
热电偶的热电势大小与热电极材料及两接点的温度有关。热电偶的分度表和根据分度
       表刻度的二次仪表都是以热电偶参考温度为零度的条件制做的,所以在使用时,必须
       满足这一条件。否则,测量出的温度就不准确,在实际测温过程中,冷端温度一般都
处在室温和波动的温区,为此,要准确测量实际温度就必须采取温度补偿措施。
发表于 2012-7-5 09:09:29 | 显示全部楼层
  热电偶元件的电动势取决于热端(测量点)与冷端(检测电路)的温度差,即热端与冷端之间的相对温度,而不是测量点的绝对温度,所以要进行冷端补偿。
  举例来说,对于某种热电偶,假如3mV(假如哦,真正的毫伏数要去看各种热点偶分度表)的电动势对应1000度的温度差,而你恰好测到了3mV的电压,那么你就知道测量点(热端)的温度比检测电路位置(冷端)的温度高1000度,这时候你必须知道检测电路位置的温度,才知道被测点的温度。比如检测电路处的温度是25度,那么检测点的温度就是1025度。
  冷端补偿可以有很多种方式,比如可以用热电阻测量冷端温度进行补偿。
  为了保证热电偶的电动势不受传输线路的影响,传输线路的材料要与热电偶材料相同,即所谓的补偿电缆(补偿导线)。
发表于 2012-7-5 12:24:55 | 显示全部楼层
采用补偿导线后,把热电偶的冷端从温度较高和不稳定的地方,延伸到温度较低和比较稳定的操作室内,但冷端温度还不是o℃。而工业上常用的各种热电偶的温度—热电势关系曲线是在冷端温度保持为o℃的情况下得到的,与它配套使用的仪表也是根据这一关系曲线进行刻度的,由于操作室的温度往往高于o℃,而且是不恒定的,这时,热电偶所产生的热电势必然偏小,且测量值也随冷端温度变化而变化,这样测量结果就会产生误差。因此,在应用热电偶测温时,又有将冷端温度保持为o℃,或者进行一定的修正才能得到准确的测量结果。这样做,就称为热电偶的冷端温度补偿。
冷端温度补偿的方法有以下几种:
(1)冷端温度保持为o℃的方法,
(2)冷端温度修正方法;
(3)校正仪表零点法;
(4)补偿电桥法;
(5)补偿热电偶法。
发表于 2012-7-5 15:40:20 | 显示全部楼层
热点偶是根据两种不同导体焊在一起,置于温度为T的中,称为工作断端,另一端称为自由断。放在恒定温度中。当工作端温度变化时,热电偶两端就产生热电势。当在正常使用中自由端温度是变化的。为了消除这个误差就需要自由端温度补偿
发表于 2012-7-5 18:55:45 | 显示全部楼层
本人认为,这样的问题,还是请提出问题的去看看有关书籍和资料,不要在这里浪费资源了。