在工作中遇见的问题如下希望大家分析分析
1 我厂的DCS中有一压力无显示,不接变送器,在模块上量的电压为22.6V,但是就是接上变送器边送器表头无显示,这时在量电压为17.6V左右,但更换模块后一切正常,为什么接与不接电压差别这么大呢? 模块周期是多长时间呀?超出后,应如何处理,全部更换吗?
2 还有一变送器(变送器是设备自身带的),接到模块上,(两线制接法)一根线量的电流是50ma左右,而另一根在正常范围内,人机界面显示为最大值,这显然不对,为什么一根有这么大的电流呢?是变送器有问题吗?还是有别的问题?
大家说说想法呀!彼此学习学习!!
发表于 2012-7-5 13:03:17 | 显示全部楼层
第一个问题讲的不是很清楚,你的变送器过了安全栅没有?模块是指的DCS的FTA吗?DCS是哪个厂家的?  没有接变送器前,仅仅是电源开路电压,接表后是变送器上的压降。所以电源有差异应该正常。
第二个问题有可能是其中一根线绝缘极差,接地后导致电流过大。可以用摇表测试一下线对地绝缘。
发表于 2012-7-5 17:36:52 | 显示全部楼层
关于第一个问题:本人的理解是:1如果中间有安全栅的话,可能是安全栅有问题,可以试换一下;2如果没有安全栅,那么就是卡件(严重一些是供电直流)有问题,可能是带不起负载,但也可能变送器本身有故障;第二个问题:可能是线缆干扰问题造成的,也或许是电缆绝缘损坏.第一个问题本人遇到过,更换卡件后问题消失;第二个问题本人未曾遇到,本人甚至怀疑楼主测量时可否正确.