涡街流量计无流量显示

[复制链接]
发表于 2012-7-5 05:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场刚装一台分体式涡街流量计, 介质为硝基氯苯,现有流量而显示表一直是零显示?请帮忙解释下
发表于 2012-7-5 09:08:43 | 显示全部楼层
有可能流量低于流量计测量下限或连接有误,原因较多。
发表于 2012-7-5 12:24:08 | 显示全部楼层
新安装的涡街流量计无显示,有可能是:
1。现场是否有大磁场,大电流干扰
2。传感器内的检测放大器的灵敏度跳的太低。
3。管道内的焊渣,铁片未吹扫干净卡在探头与管闭之间,时探头不能振动。
发表于 2012-7-5 15:39:33 | 显示全部楼层
把变送器接地试试看。
发表于 2012-7-5 18:54:58 | 显示全部楼层
我认为是分体式连接线断了或者接触不好。