使用道具 举报
原帖由 abkzp123 于 2008-6-25 21:22 发表 你这个控制方案,是需要3套调节装置吧?如是这样,个人观点不太合适。一是电力浪费,二是该哪套调节装置先进行调节呢?我个人意见,可改为由缓冲罐压力,通过变频器来调节压缩机的转速来实现。