调节阀的泄漏量到底应该怎么测,有点糊涂,根据SH3521-2007如果阀门有泄漏量等级要求,就要根据公式来计算多少的泄漏量为合格,但是不知道这个实际的泄漏量应该怎么测。
发表于 2012-7-5 10:26:24 | 显示全部楼层
阀门的泄漏量一般分为6级。美标ANSI B16.104-197
泄漏等级    最大允许泄漏量    试验介质    试验压力
Ⅱ    0.5%Cv    10~52℃的空气或水      
最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者
Ⅲ    0.1%Cv    10~52℃的空气或水         
最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者
Ⅳ    0.01%Cv    10~52℃的空气或水         
最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者
V    每英寸公称通径和每磅/英寸2压差时,
允许有0.0005ml/min的漏水    10~52℃的水      
最大工作压差△P
Ⅵ    阀门公称通径    ml/min    气泡数/min    10~52℃的空气或氮气         
最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者
in    mm               
1    25    0.15    1        
1.5    38    0.30    2        
2    51    0.45    3        
2.5    64    0.60    4        
3    76    0.90    6        
4    102    1.70    11        
6    152    4.00    27        
8    203    6.75    45
发表于 2012-7-5 14:20:54 | 显示全部楼层
根据额定Cv值和泄漏等级计算后,用量杯进行测量,但要注意单位转换.
发表于 2012-7-5 18:15:24 | 显示全部楼层
是不是每个调节阀都有内漏量