工控之家

 找回密码
加入工控之家

调节阀选型设计问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 23:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
调节阀选型设计问题
单位有一批水解釜(物料反应温度160-180℃、0.8 mPa左右)
通过蒸汽给水解釜升温(常温-160),排气加水保温(160


计划设计用电动调节阀接DCS投自控
计划选用全动能电动调节阀(设计寿命10万次)



-----------
截止阀-----电动调节阀----电动快开阀----截止阀--------------------



-----------
旁路手动截止阀-----------------

这样设计有哪些不妥?
能否达到工艺要求?
发表于 2012-7-5 02:36:43 | 显示全部楼层
电动阀不适合做快开阀!快开阀最好是用气动的这样比较可靠一点!全功能调节阀只有华林有做,其他我是没听过,我觉得全功能调节阀跟V型调节球阀没有太大的区别!不知道楼主对流量的调节精度要求是怎么样的?
发表于 2012-7-5 05:52:08 | 显示全部楼层
你现在是控制温度,这个参数是调节回路最难控制的.因为滞后.动作频繁.这两个阀门最好都选用气动的.如果没有气原,用电动阀快开不行,达不到工艺要求,就是电动门也得30秒左右,只好把快开阀去掉.
发表于 2012-7-5 09:07:33 | 显示全部楼层
确实选用华林的,主要是耐用10万次,我们一天大致会用30次左右,普通电动调节阀寿命几千次而已。
流量和调节精度要求还是蛮高的,保温时要求保持温度在160℃-180℃,保温2小时(基本上前40分钟都要靠调节阀调节)
关键是当时水解锅内物料反应是放热反应,并且随温度升高而急速加剧
所以对控制要求很高。
发表于 2012-7-5 12:22:58 | 显示全部楼层
现在就是工艺流程阀门没法确定!
以前全用手控的
这次公司大老板有用DCS自控的想法

偏偏我又不专业,(部门2个专业的搞仪表自控的都不在这个项目组)
发表于 2012-7-5 15:38:23 | 显示全部楼层
项目组长准备放弃了
阀太多,费钱!
没把握!

有达人快来帮忙下!
发表于 2012-7-5 18:53:48 | 显示全部楼层
同意楼上的,选用气动阀更好些,如果管径不是特别大的话。电动阀好像是口径越大越便宜的。
另外,
-----------截止阀-----电动调节阀----电动快开阀----截止阀--------------------
-----------旁路手动截止阀-----------------

介质流向是从右向左吗? 图画得太简单,是开环,看不出你要怎么投自动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 03:22 , Processed in 0.303842 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表