工控之家

 找回密码
加入工控之家

仪表防爆类型的选取

[复制链接]
发表于 2012-7-3 10:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常,在石化行业中,仪表所处的环境很多是易燃易爆场所,这就要我们就要选用防爆型仪表。根据介质物性,选取防爆等级及防护等级等相关参数。而在我公司仪表一般选用本安型,而且一般选T4组,我公司就是这样,我认为有时候欠妥。应根据具体情况,选取不同的防爆等级。希望大家把你公司的一些实际选型中考虑的问题讨论一下。
发表于 2012-7-3 15:26:09 | 显示全部楼层
请参考附件!附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-3 19:59:44 | 显示全部楼层
我看很多仪表的最低配置就是本安的,你能怎么办?
就像防护等级ip65已经几乎是最低配置了
发表于 2012-7-4 00:33:20 | 显示全部楼层
现在石化厂大多数仪表都用隔爆型的.
发表于 2012-7-4 05:06:55 | 显示全部楼层
原帖由 backhamm1982 于 2008-1-9 20:06 发表
我看很多仪表的最低配置就是本安的,你能怎么办?
就像防护等级ip65已经几乎是最低配置了
发表于 2012-7-4 09:40:30 | 显示全部楼层
首先要看电气的防爆区域划分,如果是0区,用本安仪表,EXia ; 如果是1区,本安仪表 EXib;如果是2区,可以用隔爆的仪表;但有些仪表做不了本安的或隔爆的,就只能用增安型的。
至于温度组别,我看设计院一般都是T4,或最高的T6.
防护等级,就地指示仪表(无电子部件,如压力表,液位计),设计院有的用IP55;对于远传的信号仪表,一般都是IP65,有的设计用IP67。
发表于 2012-7-4 14:14:05 | 显示全部楼层
正解
发表于 2012-7-4 18:47:40 | 显示全部楼层
新手学习中
发表于 2012-7-4 23:21:15 | 显示全部楼层
原帖由 narshi 于 2008-1-10 12:48 发表
首先要看电气的防爆区域划分,如果是0区,用本安仪表,EXia ; 如果是1区,本安仪表 EXib;如果是2区,可以用隔爆的仪表;但有些仪表做不了本安的或隔爆的,就只能用增安型的。
至于温度组别,我看设计院一般都是T4, ...
发表于 2012-7-5 03:54:50 | 显示全部楼层
主要看危险源的等级,选择相应等级的防爆方法。