调节阀电磁阀气源压力问题!

[复制链接]
发表于 2012-7-3 11:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们车间有个调节阀,在标牌上写的要求气源压力0.4MPa,但现在仪表人员把压力控制在0.32MPa,我问他们,他们说这样做有利于阀的稳定调节,什么原因没说,这样做有什么道理?现在这个阀的磨头声音异常响亮距离10米左右都能听到,有点像蒸汽管线水击的声音,还有电磁阀一般气源压力的要求是什么样的?我们这有些电磁阀气源压力控制在0.32MPa
发表于 2012-7-3 15:25:52 | 显示全部楼层
阀的磨头声音异常响亮可能是阀前后压差大,阀开度小造成
发表于 2012-7-3 19:20:22 | 显示全部楼层
磨头有声音和阀前后压差大有关系么?磨头也不在管线上,5月检修换完新催化剂后,这个阀是关小了点由50多到现在的40左右,压差嘛,差不多,阀两边压力一边压力3.5MPa左右一边1.87MPa固定,这个没怎么变
发表于 2012-7-3 23:14:52 | 显示全部楼层
我感觉有点不对,上写的气源压力0.4MPa就应该把定位器的压力调在0.4MPa。阀的稳定可以通过调定位器的灵敏度。电磁阀气源压力的要求是根据阀门确定,具体阀门具体看
发表于 2012-7-4 03:09:22 | 显示全部楼层
膜头部分有响?不可能吧
一般情况下可能是接头漏,仪表风泄漏造成的声音
还有就是控制阀本身由于阀前后压力差造成的噪音,阀前后有1.9Mpa的压力差,够大的啦!!所以声音应该是控制阀本身的声音,你再去听一下?
难道膜头有裂纹造成仪表风泄漏??
发表于 2012-7-4 07:03:52 | 显示全部楼层
根据楼主所说类似水击的声音似乎不应该是膜头的声音,应该就是我们常说的调节阀噪声,造成这种噪声的原因有多方面,楼主所说的这种噪声应该属于流体动力学噪声,应从防止或减小闪蒸、空化上采取措施。再一个原因就是阀芯脱落造成。最后一个原因就是气源压力调为0.4MPa,也可以减小振动。
发表于 2012-7-4 10:58:23 | 显示全部楼层
我确实听了好几遍,不是阀体的声音,是磨头发出的响声,我回去和仪表人员交流一下,看看是什么情况
发表于 2012-7-4 14:52:53 | 显示全部楼层
电磁阀控制的应该为两位式自控阀门,动作到位时有撞击声响也是正常的。
发表于 2012-7-4 18:47:23 | 显示全部楼层
如果是膜头(正确的说气动执行器)声音响,估计这个问题很简单.如果阀门在不动作的时候声音响,那就是膜头漏了.如果你的膜头是单作用的,有两种可能,膜片破了和膜头与外界没有密封.如果是双作用的,膜片破了也不会有声音的,只有可能是膜头与外界出现泄露了.如果,不动作的时候,没有声音,阀门一动作,就有声音,那你的阀门是正常的.有声音可能是你的电磁阀排气处或膜头直接排气处没有安装消声器.因为仪表气体比大气压高出几倍,直接排向大气的时候,仪表气流速比较快,与大气产生摩擦,就出现的噪音了.检查是否安装消声器了.如果,厂家要求0.4MPA的气源,尽量满足.如果你的阀门是单作用的(常闭或常开的),这样的情况下,气源压力低了就有可能造成阀门动作迟钝、不动作等情况!这样的情况也是根据压差来的。
发表于 2012-7-4 22:41:53 | 显示全部楼层
一般而言,薄膜调节阀有2种,一种供气压力要求0.14MPa,弹簧范围20KPa~100KPa;另外一种供气压力要求0.3MPa,弹簧范围40/80~200/240KPa。
压差往往不跟供气压力有关系,膜头尺寸可以做很大,然后压强/压力计算...推力都能满足管道压差的要求的执行力。
因为弹簧克服起始力后,可以基本认为与风压线性,就那么几种规格,增大风压只是被空气过滤/减压阀消耗掉了。所以:
1、楼主是不是看错了,0.4MPa是最大供气压力吧?只有气缸类执行机构才要这么大的风压;
2、以前遇到过膜头有异响的情况(如果你没听错),拆开后,要么有异物,要么弹簧组有个别断裂的。建议拆解检查。