请问各位各位朋友,调节阀安装时能够倾斜吗,比如说倾斜30度或者45度,这样影响操作吗,会带来什么后果?会导致加剧[wiki]填料[/wiki]函处泄漏吗。如果这个阀走的物料是220度的导热油,会产生什么影响?
发表于 2012-7-5 18:14:04 | 显示全部楼层
调节阀的安装可以是全方位的,当然这必须视具体情况而定.一般都水平安装,但在特定环境里,可以倾斜安装,甚至倒立安装,这要看检修与维护是否方便,安装时还取决于安装空间的限制,当然,这里还有一个问题就是尽量与调节阀厂家交流,征得厂家的同意和认可才是最好的,避免将来有麻烦.