工控之家

 找回密码
加入工控之家

低电导率的脱盐水流量测量???

[复制链接]
发表于 2012-7-4 13:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问低电导率的脱盐水流量测量用哪种流量计最理想??
工况:电导率:小于1
压力:0.4MPa
泵出口
温度:60-75
发表于 2012-7-4 16:49:07 | 显示全部楼层
涡街流量计。金属转子流量计。

[ 本帖最后由 LIUHONGBO 于 2008-7-19 22:59 编辑 ]
发表于 2012-7-4 20:04:32 | 显示全部楼层
可以用传统的孔板加变送器,超声波流量计,涡街流量计及转自流量计,靶式流量计都可以。
发表于 2012-7-4 23:19:57 | 显示全部楼层
超声波流量计,涡街流量计及转子流量计精度好像不够吧,我要用来控制流量的
发表于 2012-7-5 02:35:22 | 显示全部楼层
推荐用涡街流量计
发表于 2012-7-5 05:50:47 | 显示全部楼层
涡街流量计 没问题!
 楼主| 发表于 2012-7-5 09:06:12 | 显示全部楼层
楼上众位兄弟都推荐了涡街流量计
我有个疑问
楼主条件中有      泵出口
我想问,该流量计是否安装在泵出口,震动是否比较大,如果震动比较大,涡街的好像不妥
发表于 2012-7-5 12:21:37 | 显示全部楼层
对阿,为什么不考虑这个情况!
发表于 2012-7-5 15:37:03 | 显示全部楼层
爱默生的质量流量计,不过贵了点
发表于 2012-7-5 18:52:28 | 显示全部楼层
我看还是试试质量流量计吧。
泵出口振动是不可避免的。就是靠加固来解决。但涡街的问题是直管段长,对流速有要求。