给水泵瓦温引线渗油

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂给水泵瓦温PT100引线处老是渗油,用502、截面密封胶……都用了,还是漏油而且油是从引线胶皮内漏的。
请问各位同行是怎么处理漏油的。
发表于 2012-7-5 18:12:58 | 显示全部楼层
瓦温PT100引线处渗油,你可以用704胶密封,密封位置最好在接线盒出口处。不可用502胶密封,用704胶密封检修后还可以再用。
发表于 2012-7-5 19:31:08 | 显示全部楼层
这种问题本人处理过.处理的方法十分老土,但方法很好.就是用一些棉纱类的物质,加上硅橡胶(即所谓的单面胶),调和后再填补在渗漏处,将加了硅橡胶的棉纱一点一点的挤压进缝隙,等它凝固后就行了.试一试吧!
发表于 2012-7-5 20:49:18 | 显示全部楼层
楼上二位说的非常好,如果试后还不行,应该考虑设备缺陷,是否温度引出口方位不合理.