发表于 2012-7-4 07:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
调节阀组切断阀一般选用闸板阀,但旁路阀有用截止阀,有用闸板阀,有什么标准要求么?
发表于 2012-7-4 10:17:33 | 显示全部楼层
切断阀应选用闸板阀;副线阀应选用截止阀,但副线阀DN>150时,可选用闸板阀。
发表于 2012-7-4 13:32:58 | 显示全部楼层
没有标准要求,根据经验选用,
发表于 2012-7-4 16:48:23 | 显示全部楼层
2楼的说法是正确的
发表于 2012-7-4 20:03:48 | 显示全部楼层
旁通阀一般选用截止阀,切断阀 选用闸板阀
发表于 2012-7-4 23:19:13 | 显示全部楼层
参考规范《SEPD0203A 调节阀配管设计规定》
这里不能上传rar文件,你把邮箱留给我。
发表于 2012-7-5 02:34:38 | 显示全部楼层
调节阀的三阀组,在调节阀两侧设置闸板阀是为检修和更换调节阀而用。在调节停用时旁路阀是要承担生产任务的,所以必须设置截止阀,用以调节流量用。
发表于 2012-7-5 05:50:03 | 显示全部楼层
DN>50的选用截止阀
发表于 2012-7-5 09:05:28 | 显示全部楼层
顶2楼,正确
发表于 2012-7-5 12:20:54 | 显示全部楼层
标准是有的。《SH3012-2000石油化工管道布置设计通则》的4 .3.7条。供参考。
4 .  3 .  7切断阀应选用闸阀,旁路阀应选用截止阀,但旁路阀公称直径大于 1 5 0 m m时,可选用闸阀,两个切断阀与调节阀不宜布置成直线。