工控之家

 找回密码
加入工控之家

Pt100与420mA的信号线接线问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 13:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用的是 ZB-KVVRP-3X1.0控制电缆
但是业主回复说  Pt100与4-20mA的信号线用绞合屏蔽电缆
请问绞合屏蔽电缆的具体型号怎么开?   绞合是交联的意思么?
还有工程上所说的 仪表回路图 是否就是工艺流程图(PID)?
业主审图意见说缺一份仪表回路图,有点看不懂
发表于 2012-7-4 16:48:17 | 显示全部楼层
绞合是两根线像麻花一样扭在一起
仪表回路图不是PID图
上个仪表回路图你看看附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-4 20:03:42 | 显示全部楼层
LS意思,仪表回路图就是端子接线图?
绞合屏蔽电缆具体型号怎么开 KVVBP ?
发表于 2012-7-4 23:19:07 | 显示全部楼层
终于弄明白这个问题了,所说的仪表回路图基本上的意思就是端子接线图
绞合屏蔽电缆 问了下跟我说是双绞线 后来搞了半天总算明白是DCS专用的计算机电缆  DJYPV之类的电缆
发表于 2012-7-5 02:34:32 | 显示全部楼层
正解!双绞线就和网线一样!

那个仪表回路图,难道每一个回路都要画出来吗?那要画多少图阿?

能不能画一张图,把相似的都用表格表示出来?
发表于 2012-7-5 05:49:57 | 显示全部楼层
绞合屏蔽电缆主要作用是克服感应电干扰。
发表于 2012-7-5 09:05:23 | 显示全部楼层
仪表回路图不是P&ID图,也不是端子接线图。
P&ID图就是管道仪表流程图,用于描述工艺流程和管路走向以及仪表等信息的。
端子接线图是详细设计中体现如何进行仪表接线的,包括端子柜、安全删柜等等的端子接线。
仪表回路图分典型仪表回路图和复杂仪表回路图
指的是仪表回路构成的原理。
发表于 2012-7-5 12:20:48 | 显示全部楼层
首先楼上所说的都不正确。针对你说的绞合屏蔽电缆是每3根线每3根线的屏蔽即如5×3等等
仪表回路图指的是仪表回路构成的原理。
发表于 2012-7-5 15:36:13 | 显示全部楼层
回路图分单线双线。单线就是用于组态的,反映复杂控制原理的。双线就是端子接线图,用于施工结束后,施工单位校验回路所用。每个有IO点的仪表回路都要有双线回路图。

[ 本帖最后由 narshi 于 2008-7-26 17:01 编辑 ]
发表于 2012-7-5 18:51:38 | 显示全部楼层
仪表回路图不是端子接线图。仪表回路图是将一个测量回路或控制回路的所有仪表按信号线的连接画在一张图上,包括端子号、机柜号等,对于仪表维护人员非常有用。