我们给人 作工程中 需要测量  设备转速。

使用P+F光电开关加计数模块测量转速..   系统用 西门子PLC    S315-2DP

计数模块为西门子 fm350   

光电开关p+f  我只是用过 2线制的,  可是这次我发现  我们买的那个 是三线制的。。。。。

块搞死了,我现在还没搞定。。   

大家没有没有清楚的?!  三线制  可不可以搞阿??
发表于 2012-7-5 18:11:17 | 显示全部楼层
我们也出现类似的情况,最后好象加了一个模块啊
发表于 2012-7-5 20:08:32 | 显示全部楼层
这个 问题终于 解决了,  原来是这个样子, 我的模块fm350 !  三线制  一个24+   一个 进入模块, 还有一个是零线!    + ,    这种型号 正好可以!  嘿嘿!
如果是两线制的  很多都是 8VDC  那么 直接进入 模块 信号会非常弱! 必须要加放大器!!!  