请教双金属温度计上的参数“Lagging Length”指的是什么?另外,测量空气管线(10\",温度:130-160度,压力:0.13-0.15MPaG)时,选用插入深度为多少的双金属温度计?谢谢。
发表于 2012-7-5 20:08:23 | 显示全部楼层
双金属温度计上的参数“Lagging Length”指的是外套的长度。插入深度至少为5英寸的双金属温度计。温度计的长短至少为管道直径的一半。
发表于 2012-7-5 20:47:28 | 显示全部楼层
根据管嘴的长短(保温的120,不保温的80),选择8”或10”的插入深度
发表于 2012-7-5 21:26:33 | 显示全部楼层
我想你说的是LAGGING EXTENTION 把,主要指thread 连接方式的TG。insulation 在2“以下时,不需要Lagging Exention。