发表于 2012-7-4 05:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     新的规范,联锁用紧急切断阀不许有手轮、不许有副线,而且联锁和控制不能用同一个阀。以前常见有的阀门上面既有用于调节的定位器,也有用于联锁开关的电磁阀,集调节联锁与一身,这样重要的阀当然会有副线,有的阀上还带手轮。现在变了,根据新规范往往是这样,一个调节阀带副线,串联上一个联锁开关阀既无手轮也无副线。新规范的意图很显然的:现在安全越来越重要,安全高于效益,正常生产一定要在安全联锁系统的绝对控制下才能进行。只要联锁开关阀有一点问题就不能开工。

       但是但是,在实践中问题很多,很多企业都不允许的,要是因为一个阀开不了工,影响每天几十乃至几百万的利润,自控人员还不被骂死。而且,开工调试时没手轮也是不方便的。

      实践中不按规范规定的很多,在很多企业规范和规定是用来违反的,比如很多企业环保不达标还生产得热火朝天。所以我想,这个问题在中小企业是难以行通的,或者国家大型企业这个问题能得到很好的解决吧?

      这个问题大家是如何处理的?
发表于 2012-7-4 09:36:53 | 显示全部楼层
买好东西,在在质量上想办法。
发表于 2012-7-4 14:10:28 | 显示全部楼层
针对这个问题我公司是向新规则妥协了,在积极的向其靠拢.原来的切断带调节的安全阀,现在都被工艺技术人员提出改造意见啦!将该类阀门取消调节作用,只保留切断作用,指仅使用其安全性保护作用.在该类阀门的前端加装了一电动调节蝶阀,专门用于调节使用.并且将切断阀的保护功能提高到唯一,指绝对不能有问题,即如果不能正常就不开工,就是指没有安全保护就不能开工.忘记说一下,我公司是民营企业.
发表于 2012-7-4 18:44:03 | 显示全部楼层
所有的控制依照工艺 .所有的措施服务于工艺!!
发表于 2012-7-4 23:17:38 | 显示全部楼层
我公司在二期项目中就是采取一个调节阀带副线,串联上一个联锁开关阀,慢慢向新规范靠拢。
发表于 2012-7-5 03:51:13 | 显示全部楼层
调节阀作为联锁切断阀是不合理的,因调节阀在运行的过程中受冲蚀比较严重,密封性受到影响,达不到切断的作用,所以最好调节阀和切断阀分开。
发表于 2012-7-5 08:24:48 | 显示全部楼层
我们的一个事故切断阀好好的用着用着突然自动关闭了,有时候这些东西你就没办法说,对了,这东西还是老外的,它也有假货。
发表于 2012-7-5 12:58:23 | 显示全部楼层
是哪一个规范?学习中
发表于 2012-7-5 17:31:58 | 显示全部楼层
呵呵,一切事故都是违章,仔细查查你们的逻辑和控制系统的硬件,现场电缆,看看原因是什么,进口的东西是有假货,但的确很少很少。