工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于流量计

[复制链接]
发表于 2012-7-4 20:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,现在一直搞不清楚流量计的接线和供电方式。所有流量计(质量、涡街、电磁等)都需要外接供电吗?供电电源规格是怎样的?还有看我们院以前做过的项目文件,流量计都是四根接线,有单独设计供电电源箱。流量计和压力变送器、液位变送器的两根接线到底有什么差别啊?
发表于 2012-7-4 23:17:29 | 显示全部楼层
流量计也可以选择两线制和四线制,质量流量计多数是四线制的,看你选择的控制系统控制模块是否具备24伏直流输出功能,现在dcs都具备这种功能,没必要在做外配电源,不过对控制要求相当高的还是需要做外配的,四线的话一是成本增加,二是点数增加;两线可以精简现场走线和控制系统,但是独立的外配在设计上也是必不可少的,现场的阀门等须需要外配电源
发表于 2012-7-5 02:32:55 | 显示全部楼层
这都是表来决定的,两线制的 他即提供24V有接受信号的这往往都是进自控柜的   如果像电磁流量计的需要220的电源就需另外引两根线了
发表于 2012-7-5 05:48:20 | 显示全部楼层
其实归根结底是看仪表的工作原理而选择的。例如电磁流量计,电磁感应所需要功率很大的话,24V。DC供电所提供的功率不能满足要求,所以要提供220V。AC供电(只有此两种供电方式),才能满足电磁流量计正常工作的功率要求。当然,有时候可以有低功耗的流量计,或是测量小口径的,总之要求功率消耗小的,也可以用24V供电。
发表于 2012-7-5 09:03:45 | 显示全部楼层
有两线制的有四线制的
两线制的就是变送器4-20MA的线上本来就有24V的电压,直接用这个电压作为流量计的电压,我们这E+H的很多仪表,罗斯蒙特的都是这样

我们这分析仪表基本都是四线制,有单独的电源线两跟,有信号线4-20MA的两跟
发表于 2012-7-5 12:19:10 | 显示全部楼层
流量计需要还是不需要供电,是两线制还是四线制,这主要决定于表。一般流量计都需要供电,是两线制还是四线制。质量、电磁是四线制,两线供电,两线输出电压,脉冲或频率。再供电是24V还是220V这主要是用户要求,只是转换板不一样。
压力变送器、液位变送器的两根接线是带24V配电同时输出4-20MA电流。
发表于 2012-7-5 15:34:35 | 显示全部楼层
我们单位用的电磁流量计是四线制,两根电源线(220V AC),两根信号线(与DCS通讯)

质量流量计和涡街的都是两线制,即信号与电源共用(电源是靠安全栅供给的)

目前仪表两线制的较多(PT,LT等),还有温度变送器是三根线~
发表于 2012-7-5 18:50:00 | 显示全部楼层
针对楼主的提的问题可一一解答.需要外接电源与否和接几根线其实是由流量计的工作原理来确定的.电磁流量计,因其需要建立磁场且需要一定功率,故肯定要外接电源,再如涡街流量计,其需要产生振荡电路,一般也需要外接电源,所以其工作原理不同造成接线方式也不太一样.外接电源还与流量表计的设计有关系,如果流量计本身带有锂电池供电,也无需外供电,只需要接入信号即可.还有些厂家对室外仪表要求高的话,对接地要求也极高,这就需要三根线的接线方式.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:21 , Processed in 0.221493 second(s), 43 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表