工控之家

 找回密码
加入工控之家

本特利3300前置器和监视仪之间的电缆距离

[复制链接]
发表于 2012-7-5 19:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道 :本特利3300前置器和监视仪之间的电缆距离最大是多少米?机组转速探头到ITCC之间的最大传输距离是多少米?
发表于 2012-7-5 20:07:55 | 显示全部楼层
本特利3300前置器和监视仪之间的电缆距离最大是1000米,这主要是有电缆电容决定。如果电容太高,那么就必须限定电缆长度,选择小的电容比英尺额定植的电缆,就允许电缆长度更长。除了电缆电容外,网络电阻也影响电缆的许可长度。
发表于 2012-7-5 20:47:00 | 显示全部楼层
再补充一下:C网络(uf)
发表于 2012-7-5 21:26:05 | 显示全部楼层
多谢赐教,不过我想核实一下电缆距离最大是1000米还是1000英尺!另外电缆最大距离=C网络(uf)/C电缆的公式介绍的再详细点就更好啦!