工控之家

 找回密码
加入工控之家

液位开关的输出??

[复制链接]
发表于 2012-7-5 03:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
液位开关输出触点为DPDT或SPDT,在电缆接线上有什么差别?
倘若是DPDT,那么输入到DCS是开关量信号是一个还是两个?
发表于 2012-7-5 08:23:18 | 显示全部楼层
SPDT:指single pole dual trough开关, 也就是单刀双掷开关,有3个触点,可以输出2个开关量。
DPDT:指dual    pole dual trough开关, 也就是双刀双掷开关,有6个触点,可以输出4个开关量。
上个图看看吧

[ 本帖最后由 yellowktf 于 2008-8-6 11:23 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 12:56:53 | 显示全部楼层
一个相当于单级开关,一个相当于双级开关,就这个差别吧

DPDT接到DCS应该是两个DI信号
发表于 2012-7-5 17:30:28 | 显示全部楼层
SPST、SPDT、DPDT是根据触点数来定义的,如何和DCS接线要看你自己的需求。就好像继电器的多对NC、NO样,自己选需要的触点就可以了。