电缆桥架中本安信号和隔爆信号电缆必须分开吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 05:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆桥架中本安信号和隔爆信号电缆必须分开吗?如果还有干接点,24V  ,220V电源信号电缆怎么办?如果干接点,电源信号电缆就几根的话,还要再走桥架?
发表于 2012-7-5 06:25:59 | 显示全部楼层
你的第一个问题:电缆桥架中本安信号和隔爆信号电缆不须分开,因为本安和隔爆是说仪表本身,与电缆没有关系。
干接点,24V  ,220V电源信号必须分开,线之间相互干扰。
发表于 2012-7-5 07:44:09 | 显示全部楼层
本安的和隔爆的不分开?正常来说最起码用隔板隔开的好呀。
发表于 2012-7-5 09:02:20 | 显示全部楼层
第一个问题,如同1楼。
第二个问题,可以在一个槽板里,但是24V,220V的仪表电源线要用隔板与其他信号电缆隔开。
第三个问题,最好走现有的桥架,如果没有,那么就走穿管敷设到控制室。
发表于 2012-7-5 10:20:30 | 显示全部楼层
本安和隔爆电缆还是有区别的!
发表于 2012-7-5 11:38:40 | 显示全部楼层
看一下《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2002,有规定。
发表于 2012-7-5 12:56:50 | 显示全部楼层
本安电路的配线,必须与非本安电路的配线分开敷设。
用汇线桥架敷设时:本安信号与非本安线路应用隔板隔开,也可采用不同汇线桥架
本安仪表与非本安仪表的信号线应采用不同汇线槽布线。接线端子板应分别设,间距应大于50mm。
发表于 2012-7-5 14:15:00 | 显示全部楼层
同意四楼观点.
发表于 2012-7-5 15:33:10 | 显示全部楼层
本安的和非本安的必须分开。防止非本安的信号干扰本安信号。但如果是隔爆电缆的话,理论上不用分开,但现在的规定是要分开走,即便是一个槽盒也要用隔板分开。
发表于 2012-7-5 16:51:20 | 显示全部楼层
同意六楼说法。