仪用压缩空气多少耗量时需要设置缓冲罐,缓冲罐的缓冲时间为多少分钟,有规定么?
发表于 2012-7-3 19:54:03 | 显示全部楼层
我也想知道呀!
发表于 2012-7-4 00:27:38 | 显示全部楼层
我们都按30分钟设计的,
但是时间上按这个时间设计的话,缓冲罐就会很大。不大实际了
发表于 2012-7-4 05:01:14 | 显示全部楼层
应该是10~15分钟即可!
发表于 2012-7-4 09:34:49 | 显示全部楼层
一般10~15分钟一般就能满足工艺要求,除非有特殊要求
发表于 2012-7-4 14:08:24 | 显示全部楼层
30分钟!
发表于 2012-7-4 18:41:59 | 显示全部楼层
维持时间t,应根据生产规模、工艺流程复杂程度及安全联锁自动保护设计水平来确定。如果
没有特殊要求,可在15-30min分钟内取值
发表于 2012-7-4 23:15:34 | 显示全部楼层
《石油化工仪表供气设计规范》(SH 3020-2001)有具体规定
发表于 2012-7-5 03:49:09 | 显示全部楼层
30分钟,并保证阀门能开关两次以上。
发表于 2012-7-5 08:22:44 | 显示全部楼层
我们公司的仪表风用压力设计7bar,空气缓冲罐体积约600m3;实际缓冲时间不确定,无其他用途使用的情况下缓冲时间较长,基本能满足装置停车需要。如提到具体标准,请参看8楼的坛友所提供的标准。