bently3500没有开关量输出,怎么解决??/

[复制链接]
发表于 2012-7-4 23:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新上的bently3500取代3300结果3500没有开关量输出,怎么解决??/
发表于 2012-7-5 02:30:29 | 显示全部楼层
可以把模拟量引入DCS或者ESD后再做比较形成软开关量,对于控制或者联锁一点影响也没有。不过别告诉我你们采用的是小板,模拟量也没有,那你就只好用485通讯模式把值引到系统了。这样的话按要求是不允许进行机组联锁控制的。
发表于 2012-7-5 05:45:54 | 显示全部楼层
这样的话我一个点就需要一个报警设定器,要是进入esd的话,我还需要编程比较,并且需要铺设一部分电缆。由点麻烦啊??那位知道,为什么3500没有开关量输出呢,有配套的设备能解决这个问题吗???
发表于 2012-7-5 09:01:19 | 显示全部楼层
那你就加一块开关量的通道卡吧,我忘了是8通道还是16通道的。爱怎么组就怎么组,然后再输出。不过这样输出你还是要拉线呀。
发表于 2012-7-5 12:16:44 | 显示全部楼层
有这样的卡吗??那不用拉线啊,线是现成的阿,用原来的就好
发表于 2012-7-5 15:32:09 | 显示全部楼层
你的头像真漂亮,你老婆吗??
发表于 2012-7-5 18:47:34 | 显示全部楼层
同一楼上的!