请问压力变送器的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 05:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问压力变送器到历史曲线中压力没有低,但是压力开关总是给信号让辅助油泵自启是怎么回事?会不会是时间间隔有问题?
发表于 2012-7-5 07:42:56 | 显示全部楼层
也许是压力开关坏了,也许是给定值有问题,还有一种可能就是你的历史趋势没有捕捉到压力低的点
发表于 2012-7-5 09:01:07 | 显示全部楼层
也可能是处于压力临界点了,瞬时的压力超标历史记录扑捉不到
发表于 2012-7-5 10:19:17 | 显示全部楼层
采样时间间隔太长,没有采到最低点。
发表于 2012-7-5 11:37:27 | 显示全部楼层
估计是采样时间太长了,改成秒级试试。
发表于 2012-7-5 12:55:37 | 显示全部楼层
请问楼上说的是DCS的历史记录时间间隔太短的问题是吗?
发表于 2012-7-5 14:13:47 | 显示全部楼层
1.看看你的关联设置压力值是否偏低.
2.我觉得多组态时一般都设置采集时间间隔在3S,应该不会出现这样的问题
发表于 2012-7-5 15:31:57 | 显示全部楼层
一种原因:两种仪表的灵敏度和精度不一样,二:可能是压力开关坏了,或是给定值有问题,三:一般DCS系统的监控数据历史记录时间采样周期都比现场仪表长,因此历史趋势没有捕捉到压力低的点。
发表于 2012-7-5 16:50:07 | 显示全部楼层
历史趋势曲线不可能捕捉不到这种点!楼主的问题不太清楚,估计是指用压力变送器的压力点作低压力启动油泵的联锁吧!这种故障发生的原因一般是程序编写中的压力值与组态中的压力报警值不一致造成的.这类情况通常有两种;一种是编写程序时出错,其值不对,或者是改写其中一值却忘记改另一值;二种情况是盲目的更换了变送器,而量程与以前不一致.
发表于 2012-7-5 18:08:17 | 显示全部楼层
应该是压力开关问题,如果处于临界点,则最容易出现此类故障。压力变送器应该不会有问题。再者可以在现场借助现场压力表予以确认,则更容易判断问题。