工控之家

 找回密码
加入工控之家

自力式增压调节阀和气动式增压调节阀的区别?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 02:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,自力式增压调节阀和气动式增压调节阀有什么区别?
气动式的也是到一定压力开启的,和自力式的有区别吗?
请高手指点。谢谢
发表于 2012-7-5 06:24:19 | 显示全部楼层
自力式调节阀的气源来自管道本身的流体,气动式调节阀的气源来自仪表空气。
发表于 2012-7-5 10:18:49 | 显示全部楼层
那自力式调节阀的的调节开度的依据是什么.
发表于 2012-7-5 14:13:19 | 显示全部楼层
http://bbs.hcbbs.com/thread-240598-1-1.html
中小型LNG贮存气化站常用的增压方式通常有两种,一种是增压气化器结合自力式增压调节阀方式;一种是增压气化器结合气动式增压调节阀方式。本工程的设计选用增压气化器结合气动式增压调节阀方式。该增压系统由贮槽增压器(空温式气化器)及若干控制阀门组成。工艺流程图如下图。
当LNG贮槽压力低于升压调节阀设定开启压力时,调节阀开启,LNG进入空温式气化器,气化为NG后通过贮槽顶部的气相管进入罐内,贮槽压力上升;当LNG贮槽压力高于设定压力时,调节阀关闭,空温气化器停止气化,随着罐内LNG的排出,贮槽压力下降。通过调节阀的开启和关闭,从而将LNG贮槽压力维持在设定压力范围内。


如上所述,按他所说气动式调节阀的气源不是来自于仪表空气啊,也是来自于管道流体。难道也算是自力式调节阀?
发表于 2012-7-5 18:07:49 | 显示全部楼层
调节阀又称控制阀,它是过程控制系统中用动力操作去改变流体里流量的装置,调节阀由执行机构和阀组成,执行机构起推动作用,阀起调节流量的作用。以压缩空气为动力源的调节阀称为气动调节阀。

自立式调节阀也称为直接作用调节阀,它不需要外部能源,直接利用被调介质的能量来推动调节机构,实现自动控制。自立式调节阀可以实现温度、压力、压差、流量等参数的调节。(自立式调节阀是调节阀的一种。)

气动和自立式的区别就在于调节阀的动力源是什么。

来自于管道介质的是自立式调节阀,来自于仪表空气的是气动阀。