工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于热电偶冷端补偿的讨论

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶在我们这里使用的很多,不过对冷端补偿的问题不是太清楚,希望大家在次讨论讨论>
1、在测量时,用万用表和热工仪表测量有什么区别,万用表测得的是毫伏值,热工仪表测量的是温度值
问两者都有冷端补偿吗?
2、我们用的是浙江中控的webfield  jx-300   请问这套设备的冷端补偿是怎么补偿的?
发表于 2012-7-5 18:07:20 | 显示全部楼层
万用表测的是mV值,热工仪表测的也是mV值,只是热工仪表的刻度用温度来表示。冷端补偿一般是用补偿电阻来进行的,当冷端温度发生变化时,补偿电阻的电阻值也发生变化,从而补偿由于冷端温度变化造成的热电势的变化。可以找课本学一学。
发表于 2012-7-5 20:04:35 | 显示全部楼层
热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成。当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。如果参数选择得好且接线正确,电桥产生的电压正好与热电势随温度变化而变化的量相等,整个热电偶测量回路的总输出电压(电势)正好真实反映了所测量的温度值。这就是热电偶的冷端补偿原理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 01:57 , Processed in 0.194680 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表