关于仪表及其DCS系统的防雷

[复制链接]
发表于 2012-7-5 17:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在各公司的仪表及DCS系统都在防雷措施中使用一种保护器,即浪涌保护器(或仪表避雷器),有些是串接在电缆与变送器之间,有些是并接在信号电缆两端,还有使用220V电源避雷的,莫衷一是,借此讨论一下,各位同仁在这方面使用的情况:1使用何种品牌?2接线方式?3使用效果?4投资多少?    在此申明,本人并非搞商业调查,只是对业界内由于雷击造成的损失感到痛心,借此互相交流一下,共同提高.
发表于 2012-7-5 18:06:38 | 显示全部楼层
控制系统的防雷是一个综合体系,浪涌保护器主要防感应雷,信号和电源各自有专门的浪涌保护器。今年我们上了防雷措施的装置基本上没事,没上的出现了几起故障。但即使上了防雷措施,也没有完全的把握。
发表于 2012-7-5 18:45:43 | 显示全部楼层
我们用的是MTL的
发表于 2012-7-5 19:24:48 | 显示全部楼层
我知道横河的,不过是在韩国生产的,中国不知道怎么买。
发表于 2012-7-5 20:03:53 | 显示全部楼层
防雷是个不见成效的投入,它是一个综合工程,你做完了也不一定好用,谁也不能100%的打包票,产品一般德国的多,国内产品信的过的较少。其实你只要把工作接地与保护接地做好就行了,接地电阻一定要达到要求,现场到室内的屏蔽地一定要在室内接地,另一头悬空,我这边也被雷击过二次,后来把接地做好后就没再出过问题,最多一二个安全栅坏
发表于 2012-7-5 20:42:58 | 显示全部楼层
国内知道天津中力防雷做这个,不过没用过。
发表于 2012-7-5 21:22:03 | 显示全部楼层
可以参照SH/T3081-2003《石油化工仪表接地设计规范》