热电偶问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 06:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶瓷陶管和不锈钢管衔接的地方若是轻微的漏气时,所测得的温度是否比不漏气时的温度偏低?
漏气的原因:长期在高温环境下密封性逐渐降低,另外使用过程中,热电偶存在内外压差.
发表于 2012-7-4 10:11:30 | 显示全部楼层
是,两热电极材质不同,冷端热端存在温差,所以按你所说,应该是没有影响的
理由:
热偶丝和补偿导线是将热端温度延长到冷端,那里漏气根本不会影响到热电偶的测量质量.你所谓的不锈钢管就是指铠装热电偶的保护套管,那是保护热偶丝不受损伤用的,跟测量温度高低没有直接的关系.
发表于 2012-7-4 13:26:55 | 显示全部楼层
热电偶产生的热电势,在热电极材料一定的情况下,只与热端和冷端的温度有关,二次仪表对热电偶的冷端进行了补偿,所以不会因为什么漏气或者内外压差而产生偏差。
发表于 2012-7-4 16:42:20 | 显示全部楼层
即使热电欧测定的温度偏低,没有关系,因二次仪表会补偿,所以结果是不受影响的
发表于 2012-7-4 19:57:45 | 显示全部楼层
楼主所用的热电偶应该是测量高温用的,如果所测设备内压力高于外界压力,漏气时高温往低温走,应该不会影响测量温度。若设备内压力低于外界压力(即负压或真空状态),且外界温度低于设备内温度,则温度指示偏低。这和仪表补偿是两码事。
发表于 2012-7-4 23:13:10 | 显示全部楼层
不受影响的 好好看看热电偶原理与影响他的因素。
发表于 2012-7-5 02:28:35 | 显示全部楼层
不会影响,有补偿导线补偿啊。
发表于 2012-7-5 05:44:00 | 显示全部楼层
同意楼上的。。呵呵。。。
发表于 2012-7-5 08:59:25 | 显示全部楼层
。大家说的对 ,完全同意
发表于 2012-7-5 12:14:50 | 显示全部楼层
补偿导线的作用:是将热电偶的冷端迁移到温度相对的环境中,它本身并没有补偿温度的作用。
热电偶套管破了要考虑介质是否会对偶丝的绝缘产生影响,以及是否会对偶丝的材质产生不良影响,如果有的话,温度的测量就可能会产生影响。