《石油化工仪表接地设计规范》中规定,接地电阻应该≤4欧姆,连接电阻应该≤1欧姆;我实在不明白这两者有何区别,请高人能详细解答一下,还有,等电位接地应如何理解
发表于 2012-7-4 23:12:22 | 显示全部楼层
这样理解吧:
接地电阻:接地极与土壤整体的电阻
连接电阻:接地点至接地极之间的电阻(包括接地线与接地极之间的连接电阻)
等电位接地:各个接地点之间等电位,也就是接地线分别接至同一个接地极,而不是一条接地线顺下来。
发表于 2012-7-5 02:27:47 | 显示全部楼层
还有一个疑问,规范中要求接地电阻为≤4欧姆,如果满足此要求后连接电阻如何能做到≤1欧姆呢?
发表于 2012-7-5 05:43:12 | 显示全部楼层
2楼的理解似乎有点问题,标准内对此已经有解释
连接电阻:接地点至接地极之间的电阻(包括接地线与接地极之间的连接电阻)
接地电阻=连接电阻+接地极电阻
发表于 2012-7-5 08:58:37 | 显示全部楼层
上图看看吧附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 12:14:02 | 显示全部楼层
那按此理解的话,电专业做联合接地时电阻值应该做成1欧姆还是4欧姆呢
发表于 2012-7-5 15:29:27 | 显示全部楼层
原帖由 zhugege_1981 于 2008-8-21 15:54 发表
那按此理解的话,电专业做联合接地时电阻值应该做成1欧姆还是4欧姆呢
发表于 2012-7-5 18:44:52 | 显示全部楼层
很有说服力的回答,值得学习