压力取源部位安装

[复制链接]
发表于 2012-7-3 23:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件要安装在温度压力取源部件的上游侧!!!????
发表于 2012-7-4 03:00:43 | 显示全部楼层
顶一下,我也想知道!!
发表于 2012-7-4 06:55:14 | 显示全部楼层
貌似没有这种要求吧?
发表于 2012-7-4 10:49:44 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家标准
GB50093-2002
自动化仪表工程施工及验收规范
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4.3 压力取源部件
4.3.1
压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的地方。
4.3.2
压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
4.3.3
压力取源部件的端部不应超出设备或管道的内壁。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

发表于 2012-7-4 14:44:14 | 显示全部楼层
可能是为了保证所测量的压力的准确性,避免因为温度保护套管在物料中产生阻力。
发表于 2012-7-4 18:38:44 | 显示全部楼层
原帖由 zyy8371 于 2008-8-19 11:00 发表
可能是为了保证所测量的压力的准确性,避免因为温度保护套管在物料中产生阻力。
发表于 2012-7-4 22:33:14 | 显示全部楼层
压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件要安装在温度压力取源部件的上游侧.因为如果压力取源部件安装在温度压力取源部件的下游侧.。则由于温度取源部件是插入管道的,会在管道中产生漩涡,这样压力的测量就不准确。
发表于 2012-7-5 02:27:44 | 显示全部楼层
学习,知其然必知其所以然
发表于 2012-7-5 06:22:14 | 显示全部楼层
“当被测物料流束脉动时,会造成测量压力不稳定和不准确,同时容易损坏仪表”,温度取源部件是插入管道中的,会使管道中物料流产生脉动,这样就造成压力测量的不准确,因此,要求压力取源部件与温度取源部件在同一管段上安装时,压力取源部件要安装在温度取源部件的上游侧。
发表于 2012-7-5 10:16:44 | 显示全部楼层
应该是防止温度测量元件对流体有阻力,影响压力测量的准确性。规范上的确有这种规定。