请问:在防爆区域内安装防爆仪表时,必须采用防爆挠性管和钢管敷设电缆吗?
我感觉电缆从仪表防爆接线盒出来时,只要做好接口密封就可以了,从接口外到电缆沟之间的敷设是否采用钢管敷设只要看现场情况,不一定必须采用防爆挠性管和钢管敷设。
以上理解是否正确,请各位指点。

[ 本帖最后由 naska 于 2008-5-9 11:39 编辑 ]
发表于 2012-7-5 03:45:48 | 显示全部楼层
在中国在设计规范中必须要用防爆挠性管和钢管,要是在国外就不一样了 呵呵 咱都在中国。让你用啥就用啥吧:loveliness:
发表于 2012-7-5 05:03:58 | 显示全部楼层
看你用什么电缆了,非铠装的电缆,方式如你所述。
但如果用铠装电缆,就是直接接铠装电缆防爆密封接头,进仪表。
发表于 2012-7-5 06:22:08 | 显示全部楼层
仪表接线出来要用防爆挠性管,从挠性管到地要用钢管,从地走电缆沟到控制室用PVC管穿电缆(最好用钢管),过马路的地方一定要钢管,到控制室外再用钢管,如果穿墙也要用钢管。
发表于 2012-7-5 07:40:19 | 显示全部楼层
我们公司以前有用防爆挠性管,不过现在不用了。现在都用防爆密封接头!
发表于 2012-7-5 08:58:29 | 显示全部楼层
可以不用钢管,但是装了钢管安全些,而且成本也不高!
发表于 2012-7-5 10:16:39 | 显示全部楼层
对于隔爆仪表的电缆,按我们现行防爆标准确实需要使用防爆绕性管和钢管的,使电缆穿行空间和[wiki]爆炸[/wiki]危险空间隔离,但这种情况没有将电缆穿行空间和火花产生点完全隔离(仪表内部),其实这是有问题的,因为在管道接头处会产生漏点,反而容易产生危险。
而欧洲标准主要方法是将接线部位与爆炸危险空间完全隔离,如使用隔爆密封接头、隔爆密封接线盒等。电缆穿行空间和爆炸危险空间是不隔离的。他主要是控制点火点。国内现在一般都按照该标准设计施工。
对于本安仪表系统的电缆,敷设、安装就简单了。
发表于 2012-7-5 11:34:49 | 显示全部楼层
防爆绕型管不错~~但是价格偏高
发表于 2012-7-5 12:52:59 | 显示全部楼层
说的挺好,我们也是这样做的。
发表于 2012-7-5 14:11:09 | 显示全部楼层
在中国,照规范做,没错