计算机屏蔽电缆的屏蔽层接地问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 05:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表专业施工中,进DCS的计算机屏蔽电缆的屏蔽层接地应该单点接地(机柜侧)还是应该两点接地(机柜和现场)?
发表于 2012-7-5 06:22:07 | 显示全部楼层
控制室里单点接地,最后和保护接地、工作接地一同接到总的汇流板上,再接地。
发表于 2012-7-5 07:40:17 | 显示全部楼层
控制室里单点接地,注意接仪表地,最好不要与电气地连接在一起。
发表于 2012-7-5 08:58:27 | 显示全部楼层
  在机柜单点接地后,然后和工作接地一同引到室外单独接地,注意不要与电气接地共用一个地。
发表于 2012-7-5 10:16:37 | 显示全部楼层
当然是单点接地规范50093-2002上表述得很清楚
发表于 2012-7-5 11:34:47 | 显示全部楼层
应该在DCS机柜侧单点接地,现场仪表做好电缆头,防止两端接地。
发表于 2012-7-5 12:52:57 | 显示全部楼层
应该单点接地。
发表于 2012-7-5 14:11:07 | 显示全部楼层
接地规定里要求是单点接地。
发表于 2012-7-5 15:29:17 | 显示全部楼层
单点接地,现在和电气共用一个地
发表于 2012-7-5 16:47:27 | 显示全部楼层
现场好象不用接地八
机柜接地太常见了