工控之家

 找回密码
加入工控之家

流量调节阀

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,流量孔板应该在流量调节阀前还是在阀后
发表于 2012-7-5 12:50:46 | 显示全部楼层
应该再阀前的!
发表于 2012-7-5 13:29:51 | 显示全部楼层
阀前装流量孔板。
发表于 2012-7-5 14:08:56 | 显示全部楼层
其流量计的安装应当在调节阀之后。
发表于 2012-7-5 14:48:01 | 显示全部楼层
一般是阀前,能使装孔板的管线是满的,比较准,装在后面就可能在调节时不准。
发表于 2012-7-5 15:27:06 | 显示全部楼层
调节阀前装孔板流量计,测量准确
发表于 2012-7-5 16:06:11 | 显示全部楼层
孔板流量计一般安装在调节阀的前面,这也是大部分流量计的普遍安装方式。
少数有特殊要求的流量计可能装在调节阀后,此情况下的流量计一般距离调节阀有一段距离,以减小测量误差
发表于 2012-7-5 16:45:16 | 显示全部楼层
一般安装在调节阀前,调节阀的开关易引起下游管道的压力波动,因而流量孔板安装在调节阀后测量误差会增大。
发表于 2012-7-5 17:24:21 | 显示全部楼层
只要保证了直管段,应该装哪里都可以的吧
发表于 2012-7-5 18:03:26 | 显示全部楼层
应该在调节阀前,如果是质量流量计应该在阀后