如果一台测液位的变送器波动,该如何处理?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 10:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中,除氧器的液位有时总是波动,请问如何处理,才算是正确的?(带有三阀组的!!)

[ 本帖最后由 naska 于 2008-8-14 09:23 编辑 ]
发表于 2012-7-5 11:30:25 | 显示全部楼层
除氧器液位的波动有工艺原因,也可能是仪表原因.工艺原因主要是因为锅炉负荷不稳定,造成给水流量的波动,结果自然造成除氧器的液位也波动.仪表原因本人排除变送器及其显示单元无故障的情况下,大致可能有两种原因:一是变送器的灵敏度过高,或DCS系统的波动常数太小,这种原因可以通过增加变送器或DCS卡件的滤波常数来改变,让水位的变化有一个缓冲;二是变送器的安装上多少有问题,不知道楼主的除氧器容量到底多大,孤且抛开不谈,如果取压管路太靠近蒸汽加热管或者太靠近给水母管都可能引起波动,此外如果没有加装冷凝管也可能也现此类情况.
发表于 2012-7-5 12:48:35 | 显示全部楼层
二楼,谢谢你,从你的分析中看来主要是蒸汽的原因了。。。
发表于 2012-7-5 14:06:46 | 显示全部楼层
排污阀打开看看,变送器也排污看看。
发表于 2012-7-5 15:24:56 | 显示全部楼层
二楼回答的太全面了,佩服!
发表于 2012-7-5 16:43:06 | 显示全部楼层
正向导压管内有气泡也会引起表的测量有波动,排污就好了!
发表于 2012-7-5 18:01:16 | 显示全部楼层
请大家多多帮助其他求助/讨论主题。谢谢!
发表于 2012-7-5 19:19:26 | 显示全部楼层
首先,关闭正,负压室的截止阀,打开平衡阀,看变送器指示是否为零,而且没有波动,如果正常,就排除掉变送器的原因.接着检查负压测导压管的水是不是满的,其中不排除象前几位朋友说的伴热的问题在里面,还要看一下变送器的阻尼时间,如果差不出别的原因,可以把阻尼时间调的大一些,在4到6之间试试.
发表于 2012-7-5 20:37:36 | 显示全部楼层
8楼说的不全面,变送器测量水液位,一般是100%的负迁移,三伐组回零指示是100%.应该关一次阀打开放空阀这样回零,顺便也检查了引压管内冷凝水有没有跑掉.冬天的话最好采用热水拌热,因为蒸汽拌热太热,容易汽化,引起指示波动