是否需要温压补偿与采用什么工程单位有关,与采用什么测量方式没有必然的联系。如果工程单位是质量流量,被测介质密度(随温度、压力)变化较大,电磁流量计也可以补偿,只不过用的不是气体状态方程,而需要其他的公式罢了。
发表于 2012-7-5 19:18:10 | 显示全部楼层
呵呵,电磁流量计的工作原理是对可以导电液体的流量的测量。你们说的太复杂了!
发表于 2012-7-5 19:57:15 | 显示全部楼层
我们装置应用的电磁流量计测量的是一种含有固体的灰水,它是饱和水,随着开工的进程的发展它的温度是不断上升的,温升大于100度,我想是不是会对测量的精确度有影响?
发表于 2012-7-5 20:36:20 | 显示全部楼层
为什么说液体一般不需要呀!那什么样的液体需要补偿哪?
发表于 2012-7-5 21:15:25 | 显示全部楼层
对体积流量的测量精度不会有影响,在计算质量流量的时候需要补偿,如11楼所说。但温度升高,应考虑对流量计的使用方面的影响,如是否超过流量计存底材料的工作范围。