差压变送器隔离液问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一台差压变送器,测量介质:渣油,温度320度,量程:1000mm,隔离液是水,经常出现测量不准,每4 个小时就补充一次隔离液,但是还不好用,大家有什么好办法,敬请指教!
补充一点:一次阀与隔离罐都做了保温
发表于 2012-7-5 14:04:48 | 显示全部楼层
很明显是隔离液由于温度高蒸发掉了导致测量不准,建议更换另外一种不容易挥发的隔离液,或者换成双法兰就不会有这种情况了!
发表于 2012-7-5 15:22:58 | 显示全部楼层
看样子可能是测液位哈,可以想一下:水在什么情况下能够在320度还保持液态?
我觉得简单点就可用内浮筒液位计、超声波等;现在要处理就只有更换隔离液为耐温且不与渣油反应和混合的介质了
发表于 2012-7-5 16:41:08 | 显示全部楼层
换一种隔离液试试。比如硅油
发表于 2012-7-5 17:59:18 | 显示全部楼层
可以肯定是因为温度过高导致水蒸发了,最简单的办法就是用不含杂质的渣油做冷凝液就可以,重新计算一下,做个迁移就行了。
发表于 2012-7-5 19:17:29 | 显示全部楼层
由于温度高水蒸发掉了导致测量不准,几人小时就得更换,更换不容易挥发的隔离液,或者换其它的方法测量
发表于 2012-7-5 20:35:39 | 显示全部楼层
测量320度的渣油不能用普通的差压变送器,效果很不好,用浮筒也不好,用双法兰差压变送器测量效果很好,我们用了几年了都没出过问题。