现在要在塔上做一块就地的温度计,请问在选择仪表时,需要知道塔内对应部位的气相和液相的摩尔比值吗?
发表于 2012-7-4 10:43:11 | 显示全部楼层
不需要,但是要注意介质类型,选择合适的就地测量方式(普通双金属温度计,膜盒式,是否要带散热装置等等)
发表于 2012-7-4 14:37:41 | 显示全部楼层
塔上的温度一般情况下测气相温度
发表于 2012-7-4 18:32:11 | 显示全部楼层
建议你看看有关规范,再根据介质条件选择相关的温度仪表。
发表于 2012-7-4 22:26:41 | 显示全部楼层
最好是看看有关的规范,
发表于 2012-7-5 06:15:41 | 显示全部楼层
原帖由 xiong718 于 2008-8-26 12:11 发表
建议你看看有关规范,再根据介质条件选择相关的温度仪表。
发表于 2012-7-5 10:10:11 | 显示全部楼层
表2-1-2常用测温仪表种类及优缺点
测温
方式        温度计种类        常用测温范围,℃        优点        缺点
非接触式测温仪表        辐射式        辐射式        400~2000        测温时,不破坏被测温度场        低温段测量不准,环境条件会影响测温准确度
光学式        700~3200               
比色式        900~1700               
红外线        热敏探测        -50~3200        测温时,不能破坏被测温度场,响应快,测温范围大,适于测温度分布        易受外界干扰,标定困难
光电探测        0~3500               
热电探测        200~2000               
接触式测温仪表        膨胀式        玻璃液体        -50~600        结构简单,使用方便,测量准确,价格低廉        测量上限和精度受玻璃质量的限制,易碎,不能记录和远传
双金属        -80~600        结构紧凑,牢固可靠        精度低,量程和使用范围有限
压力式        液体        -30~600        耐震,坚固,防爆,价格低廉        精度低,测温距离短,滞后大
气体        -20~350               
蒸汽        0~250               
热电偶        铂铑-铂        0~1600        测温范围广,精度高,便于远距离、多点、集中测量和自动控制        需冷端温度补偿,在低温段测量精度较低
镍铬-镍铝        0~900               
镍铬-考铜        0~600               
热电阻        铂        -200~500        测温精度高,便于远距离、多点、集中测量和自动控制        不能测高温,须注意环境温度的影响
铜        -50~150               
热敏        -50~300               
表2-1-3为温度检测仪表的精度等级和分度值.
表2-1-3温度测量仪表的精度等级和分度值
仪表名称        精度等级        分度值,℃        仪表名称        精度等级        分度值,℃
双金属温度计        1,1.5,2.5        0.5~20        光学高温计        1~1.5        5~20
压力式温度计        1,1.5,2.5        0.5~20        辐射温度计(热电堆)        1.5        5~20
玻璃液体温度计        0.5~2.5        0.1~10        部分辐射温度计        1~1.5        1~20
热电阻        0.5~3        1~10        比色温度计        1~1.5        1~20
热电偶        0.5~1        5~20
发表于 2012-7-5 14:04:42 | 显示全部楼层
自动化仪表选型设计规定
1 温度仪表
1.1 总则
1.1.1 适用范围
本规 定 适 用于化工装置温度仪表的选型。
1.1.2 单位及标度(刻度)
1 温 度 仪表的标度(刻度)单位,应采用摄氏(℃)。
2 标 度 (刻度)及测量范围的选用,在一般情况下应与定型产品的标准系列相符。
1.1.3 检出(测)元件插人长度
1 插 人 长度的选择应以检出(测)元件插至被测介质温度变化灵敏具有代表性的位置为原则。一般当垂直安装或与管壁成45度角时,检出(测)元件的末端应位于管子中间的三分之一区域内,但一般情况下,为了便于互换,往往整个装置宜统一选择一至二档长度。
2 在 烟 道、炉膛及绝热材料砌体设备上安装时,应按实际需要选用。一般情况下,为了便于互换,可选择深人内部250mm长度。
1.1.4 检出(测)元件保护套材质不低于设备或管道材质。如定型产品保护套太薄或不耐腐蚀(如恺装热电偶),应参照附录A,另加保护套管。
1.1.5 检出(测)元件保护套管
对于 中 、 低压介质宜选用钢管直形保护套管。对于 高 压 介质或测温元件取出时不必停车的场合,应选用整体钻孔直形或锥形保护套管。
对 于被 测 介质流速较高或要求保护套管高强度的场合,应选用整体钻孔锥形保护套管。
1.1.6 用于可燃性气体、蒸汽及可燃性粉尘等爆炸危险场所的就地带电接点的温度
仪表、温度开关、温度检出(测)元件和变送器等,应根据所确定的危险场所类别以及被测介质的危险程度,选择合适的防爆结构形式或采取其它的防爆措施。
1.1.7 用于腐蚀性气体及有害粉尘等场所的温度仪表,应根据使用环境条件,选择合适的外壳防护等级。
1.1.8 在执行本规定时,尚应符合国家现行有关标准的规定。
1.2 就地温度仪表
1.2.1 精确度等级
1 一 般 工业用温度计:选用1.5级或l级。
2 精 密 测量用温度计:应选用0.5级或0.25级。
1.2.2 测量范围
1 最 高 测量值不大于仪表测量范围上限值90%,正常侧量值在仪表测量范围上限值的1/2左右。
2 压 力 式温度计测量值应在仪表测量范围上限值的1/2-3/4之间。
1.2.3 双金属温度计
1 在 满 足测量范围、工作压力和精确度的要求时,应被优先选用于就地显示。
2 表 壳 直径一般选用中l00mm,在照明条件较差、位置较高或观察距离较远的场所,应选用4)150mmo
3 仪 表 外壳与保护管连接方式,一般宜选用万向式,也可以按照观测方便的原则选用轴向式或径向式。
1.2.4 压力温度计:
适用 于 一80℃以下低温、无法近距离观察、有振动及精确度要求不高的就地或就地盘显示。
1.2.5 玻璃温度计
仅 用于 测 量精确度较高、振动较小、无机械损伤、观查方便的特殊场合。不得使用玻璃水银温度计。
1.2.6 基地式仪表
就地 或 就 地盘装测量、控制(调节)仪表,宜选用基地式温度仪表。
1.2.7 温度开关
适 用 于 温度测量需要接点信号输出的场合。
1.3 集中温度仪表
1.3.11检出(测)元件
根据温度测量范围,参照附录A选用相应分度号的热电偶、热电阻或热敏热电阻。
2 装 配 式热电偶适用于一般场合;装配式热电阻适用于无振动场合;热敏热电阻适用于测量反应速度快的场合。恺 装 式 热电偶、恺装式热电阻适用于要求耐振动或耐冲击,以及要求提高响应速度的场合。
3 根 据 测量对象对响应速度的要求,可选用下列时间常数的检出(测)元件:
(1) 热 电偶:600s,100s和20。三级;
(2) 热 电 阻:90一180s,30一96s,1o一30s和
发表于 2012-7-5 17:59:12 | 显示全部楼层
就地指示的话,不是很麻烦,还得每次去塔上看,还不如直接引到DCS上显示!!