工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教仪表如何接地

[复制链接]
发表于 2012-7-5 14:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个很弱的问题,有些仪表,如电磁流量计等,要求传感器接地.那这个接地点连到什么地方呢?是就近找一个接地体如金属管道等吗?万一就近没有接地物体呢?莫非要单独做一个接地体吗?

谢谢!
发表于 2012-7-5 14:43:29 | 显示全部楼层
电磁流量计最好接地,就是你说的接到附近的接线钢管上


没有的话也要单独做个地,不然将来发生什么干扰你哭都查不出问题!!
发表于 2012-7-5 15:22:34 | 显示全部楼层
我们这边的电磁流量计、传感器好像现场没有接地,不过由于通讯线走的是屏蔽线,所以在盘柜会有接地。不知道楼主说的传感器接地是传感器的信号线,还是传感器本身?可能我们这都是在管道上安装着的原因吧……
发表于 2012-7-5 16:01:39 | 显示全部楼层
也就是流体,壳体,管道要等电位联接后,接地,一般管道都已经有了接地.
发表于 2012-7-5 16:40:44 | 显示全部楼层
谢谢两位!
屏蔽层接地我是清楚的,统一在DCS侧接地.以前没有实际看过需要现场接地的仪表,如电磁流量计\\PH计等,所以不清楚它们在现场如何接地的.从DCS侧专门引一路接地线显然不现实,但在就地又担心找不到接地体.所以想问问各位一般现场是如何处理的?接地电阻能保证吗?
 楼主| 发表于 2012-7-5 17:19:49 | 显示全部楼层
现场接地我们这就是用根接地线将电磁流量计接在连接[wiki]法兰[/wiki]上了,管道都是接地的呀
发表于 2012-7-5 17:58:54 | 显示全部楼层
最好单独接地.不要和强电的地接在一起.都是为了防止以后不必要的干扰
发表于 2012-7-5 18:37:59 | 显示全部楼层
电磁流量计表体一定要单独接地      
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
流量计安装时接地非常重要。因仪表信号较弱,外界略有干扰就会影响测量精度。因此变送器外壳、屏蔽线、测量管及变送器两端管道都要接地,并设置单独接地点。这是因为电磁流量计工作需要一个稳定的参考电位,而只有单独接地(离其他接地体距离不小于3米)才可以提供此稳定的参考电位。错误观点是工程上许多
合电磁流量计安装时是电磁流量计联通整根管道地埋,所以不需要再接地,造成流量计投用后工作不正常。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





[ 本帖最后由 yellowktf 于 2008-8-8 15:18 编辑 ]
发表于 2012-7-5 19:17:04 | 显示全部楼层
电磁流量计传感器因为是安装在管道上的,两侧法兰间做短接片连接上即可,通讯线走的是屏蔽线,需在盘柜侧单侧接地。
发表于 2012-7-5 19:56:09 | 显示全部楼层
尽量接地,减少不必要的干扰。一般没有能直接接触到地管道什么的,只能特殊找个接地点了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-9 04:00 , Processed in 0.099867 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表