密度相近的两种分层液体用什么样的液位计好

[复制链接]
发表于 2012-7-4 13:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有一个分层罐,下层水的密度0.971,上层油的密度0.957 。温度90左右。两种液体静止即可分层,分层界面上下小范围内 时而有 轻微乳化现象。现在我想观察分层界面位置,远传到DCS。不知道装什么类型的液位计好呢?

外电浮筒式射频导纳 的不知道怎么样?是否适合。若适合,选型的时候注意什么问题呢?
发表于 2012-7-4 16:34:02 | 显示全部楼层
密度差太小 浮筒用不了
发表于 2012-7-4 19:49:27 | 显示全部楼层
试一试射频导纳液位计。
发表于 2012-7-4 23:04:52 | 显示全部楼层
原帖由 姑苏二月鸟 于 2008-8-31 23:07 发表
大家好,我有一个分层罐,下层水的密度0.971,上层油的密度0.957 。温度90左右。两种液体静止即可分层,分层界面上下小范围内 时而有 轻微乳化现象。现在我想观察分层界面位置,远传到DCS。不知道装什么类型的液位计 ...
发表于 2012-7-5 02:20:18 | 显示全部楼层
用双法兰差压变送器比较好
发表于 2012-7-5 05:35:43 | 显示全部楼层
咨询一下导播雷达的厂家。
发表于 2012-7-5 08:51:08 | 显示全部楼层
用电导率的来测
发表于 2012-7-5 12:06:33 | 显示全部楼层
用浮筒式界面液位计就可以,我们公司甲苯-水体系,丙烯酸甲酯-水体系就用的浮筒式界面液位计。
发表于 2012-7-5 15:21:58 | 显示全部楼层
用科隆的钢缆导波雷达液位计试试,应该可以.
发表于 2012-7-5 18:37:23 | 显示全部楼层
浮筒界位计不是很合适,即使可以,也需要特殊定做,价格昂贵,还是用雷达或超声波比较合适。