电流信号的接线问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 14:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流信号4-20mA要接在PLC的单端模拟量输入模块,现场既有两线制仪表(被动供电),又有四线制仪表(主动供电),单端的模入模块要求每个变送器的负端短接然后接到-DC上。我想问下四线制仪表的信号负端是否可以和两线制的负端短接然后接在-DC上。
发表于 2012-7-5 15:20:32 | 显示全部楼层
应该可以吧,就象三线制接法一样共用一负端!
发表于 2012-7-5 16:38:42 | 显示全部楼层
不明白你为什么要短接呢
发表于 2012-7-5 17:56:52 | 显示全部楼层
应该不需要短接吧,模拟量输入模块内部-DC应都短接了
发表于 2012-7-5 19:15:02 | 显示全部楼层
我不清楚你用的是什么牌子的PLC,我知道西门子S7-300的,二线制和四线制的接法是一样的,只是
改变AI模块的量程卡就可以了.
发表于 2012-7-5 20:33:12 | 显示全部楼层
不可以的.原因有一个:是二线制供电模式与四线制供电模式虽然输出信号都是一致的,但它的区别在于配对的负载阻抗不同,二线制可配接250欧姆阻抗,而四线制可配接750欧姆,阻抗不一样按上述接法肯定会形成干扰;严重会使PLC模块不能正常工作.