调节阀装反了是否影响使用

[复制链接]
发表于 2012-7-5 18:34:21 | 显示全部楼层
我见过 阀芯结构,单纯对球形阀芯来说,正反没有关系,但与执行机构接合后,正反就会有很大影响。
发表于 2012-7-5 19:13:26 | 显示全部楼层
有流向要求的阀门安装时都应按阀门上标的流向来安装,否则会影响正常运行。
发表于 2012-7-5 19:52:31 | 显示全部楼层
原帖由 jessehjx 于 2008-9-3 09:28 发表
调节阀的结构在设计时就是按照固定流向来做的,不能装反。这个问题不需要讨论。
发表于 2012-7-5 20:31:36 | 显示全部楼层
肯定有影响,这种错误是不允许的。
发表于 2012-7-5 21:10:41 | 显示全部楼层
调节阀有许多种,有的没影响,例如球阀、蝶阀等;有的影响小些,例如套筒阀;有的影响大些,例如球形阀(单座阀)。影象的大小还与阀上的差压有关,若差压大可能会使阀关不上或打不开。