一、安装的一般性要求
1 、调节阀宜垂直、正立安装在水平管道上,公称通径 Dg ≥ 50mm 的调节阀,其阀前后管道上最好有永久性支架。
2 、调节阀安装位置应方便操作维修。必要时应设置平台。
3、调节阀组配管应组合紧凑,便于操作、维修和排液。
4 、调节阀上、下部分应留有足够的空间,以便在维修时取下执行机构和阀内件以及阀的下法兰和堵头。
5 、调节阀用于高粘度、易结晶、易汽化以及低温流体时,应采取保温和防冷措施。
6 、调节阀使用环境温度一般高于 60 ℃,不低于— 30 ℃。当阀安装在有振动场合时,应考虑防振措施。
7 、未安装阀门定位器的调节阀,膜头上最好安装指示控制信号的小型压力表。
8 、调节阀用于悬浮物、高粘度介质、易结巴结垢介质时,应配冲洗管线。
9 、调节阀应先检查检验,并在管道吹扫后安装。
10 、调节阀连接形式应符合制造厂产品说明书的规定。
二、对安全的考虑
1 、阀切断后,阀门中的压力还可保持一段时间,应有降压的安全措施,如:安装放空阀或排放阀。
2 、对于积聚有大量高压物料的调节阀,应安装两个排放阀。
3 、对危险性气体,应安装放空管,以避免吹出的气体夹带铁锈、杂质伤害处理放空阀的人员。
4 、对液体介质,应安装一个能够限制流量的放空阀,以防止过快打开放空阀时水击所造成的危害。
5 、对含有悬浮固体的杂质,放空阀应安装在管线的顶部,并昼让尺寸大些,以防止堵塞而做到安全放空。
6 、对蒸汽管线,在接近调节阀的上下两端应当保温。
7 、压力波动严重的地方,应安装管线缓冲器。