阀门定位器进水,应怎样处理,有什么晚救的办法??(除了换新的)
发表于 2012-7-5 08:07:29 | 显示全部楼层
我厂就有过气源进水事故  后来拆下 用气源反吹 然后晾干 调校正常
发表于 2012-7-5 10:04:44 | 显示全部楼层
就象楼上说的那样,吹干,然后调校正常。不行的话,只能是换新的了!
发表于 2012-7-5 12:01:59 | 显示全部楼层
将气路各部件清理干净、吹干就行了
发表于 2012-7-5 13:59:14 | 显示全部楼层
同意楼上意见!
不过以后得注意了!最好是在定位器的总管路加一个过滤减压阀,这样才能把气管里的水给过滤掉! 不然的话会大大降低定位器的使用寿命! 切记~~~~~~
发表于 2012-7-5 15:56:29 | 显示全部楼层
起源吹,吹完了不行就只能换了。有过一段时间由于气源带水再加上工艺漏水,20多个ABB定位器进水损坏。心都凉了······
发表于 2012-7-5 17:53:44 | 显示全部楼层
我们厂都用了,可压缩空气质量太差,有时候连过滤器里面都装满了水!现在只好每天给压缩空气气源排水。
发表于 2012-7-5 19:50:59 | 显示全部楼层
用压缩风吹,然后吧放大器拆开晾干。