在下弱弱的请教各位大侠几个问题  ,一直搞不清楚,
1、仪表电源在DCS控制中起什么作用?  断电后回出现什么情况/
2、仪表气在DCS控制中起什么作用?  断电后会出现什么情况?
发表于 2012-7-4 13:12:27 | 显示全部楼层
1, 仪表电源,如果是指 仪表供电电源的话,通常是用不间断电源和事故保安
发表于 2012-7-4 16:27:52 | 显示全部楼层
仪表电源是DCS系统正常运行的主要保障,一般采用UPS不间断电源,它断电后可保证系统安全运行40分钟。
仪表气与DCS系统没有什么直接的联系,但在重要的场合有仪表气压力与DCS系统连锁停车的程序,所以在检修或维护过程中要对其进行重点监控。
发表于 2012-7-4 19:43:17 | 显示全部楼层
‘仪表气与DCS系统没有什么直接的联系’,这句话不对吧,没有气调节阀就不能动作,dcs自动控制就是一句空话。
发表于 2012-7-4 22:58:42 | 显示全部楼层
仪表电源通常意义上来讲,就是给各种仪表、控制阀门用的电源。
仪表气主要是给气动阀门等提供动力源的。
断电的后果就是没有测量信号也没有控制作用,生产装置瘫痪。
发表于 2012-7-5 02:14:07 | 显示全部楼层
重要的仪表(需要仪表气的),在DCS侧会接到紧急电源上(UPS).
气动的调节阀需要有气才能工作。
发表于 2012-7-5 05:29:33 | 显示全部楼层
仪表电源一般采用UPS作为后备单元,当市电有故障时,UPS能继续为DCS提供电源。
发表于 2012-7-5 08:44:58 | 显示全部楼层
非常同意五楼的
发表于 2012-7-5 12:00:23 | 显示全部楼层
我同意2楼的看法
发表于 2012-7-5 15:15:48 | 显示全部楼层
1、仪表电源是保障DCS系统正常运行,电源都是经过不间断稳定电源(UPS),然后给DCS供电的,一般情况下,在一定的时间内断电对DCS没什么影响  UPS会给它供电
2、仪表风是给执行机构供风的,没风,会引起ESD动作