FO型开关阀如何改为FC有个问题问问大家:


有几台故障开型的开关球阀(单作用式),现在要把它们改成故障关型。有哪些方案可以选择?是否一种是将阀芯转动90度,那另一种方案是通过调整气缸吗?能直接通过修改电磁阀的气路来修改呢?
发表于 2012-7-4 17:06:08 | 显示全部楼层
这要看你的阀的具体结构,咨询一下生产厂商
发表于 2012-7-4 19:42:28 | 显示全部楼层
从调节阀的原理看,改变阀的作用方式有两种方法:一种改变执行机构(如气缸)的正反作用;其二,改变调节机构的正反作用。但应该不能改变电磁阀的气路。希望下面有现场经验的人提出自己的高见。
发表于 2012-7-4 22:18:48 | 显示全部楼层
阀门更改可以改,气路了实现.
发表于 2012-7-5 00:55:08 | 显示全部楼层
应该根据不同的阀型而定吧
发表于 2012-7-5 03:31:28 | 显示全部楼层
单动阀要改动作方式,必须要通过调整气缸弹簧
发表于 2012-7-5 06:07:48 | 显示全部楼层
开关球阀有两种。单向阀需注意阀芯的旋转方向,要让密封面在上游。双向阀则简单,只须旋转阀芯或者执行机构90度即可。推荐旋转执行机构90度,不动阀芯。调整完后,再检查是否满足要求。
发表于 2012-7-5 08:44:08 | 显示全部楼层
调整汽缸好一些,其它方式好像实现不了
发表于 2012-7-5 11:20:28 | 显示全部楼层
还可以这么做,真长见识
发表于 2012-7-5 13:56:48 | 显示全部楼层
原帖由 citysouthwolf 于 2008-9-8 09:35 发表
开关球阀有两种。单向阀需注意阀芯的旋转方向,要让密封面在上游。双向阀则简单,只须旋转阀芯或者执行机构90度即可。推荐旋转执行机构90度,不动阀芯。调整完后,再检查是否满足要求。