工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于套筒减压调节阀的选型

[复制链接]
发表于 2012-7-5 05:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
介质:蒸汽
温度:260
压力:阀前1.0MPA,阀后0.2MPA
Cv:200
最大流量:8000KG/H
正常流量:6000KG/H
最小流量:3500KG/H
密度:435kg/m3
管道 219
发表于 2012-7-5 08:43:56 | 显示全部楼层
最好再表明泄露等级和防爆等级要求

大口径最好选双座、
工艺防爆等级要求不高的话选电动。
泄露等级要求不高的话选直通

直通双座套筒调节阀
发表于 2012-7-5 11:59:21 | 显示全部楼层
老兄,你的密度错了!大概是5.5kg/m3

[ 本帖最后由 backhamm1982 于 2008-9-10 10:01 编辑 ]
发表于 2012-7-5 15:14:46 | 显示全部楼层
密度是有问题,算出的Cv值也没那莫大。选高压差的阀
发表于 2012-7-5 18:30:11 | 显示全部楼层
套筒阀应用减温减压是不错的,但在高温工矿时,阀芯和套筒的间隙过小,在受热膨胀后卡死。还有如果两者的膨胀系数不一样,即使间隙较大,也有可能卡死