流量计的安装问题

[复制链接]
发表于 2012-7-4 06:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到规范上说流量计的安装位置要求距离为前10后5的管径,指的是外径吗?这个距离要求很精确吗?如果没有严格的按这个距离安装,会有什么后果?谢谢!

[ 本帖最后由 020222 于 2008-11-4 08:47 编辑 ]
发表于 2012-7-4 09:16:47 | 显示全部楼层
看你是什么流量计了!!!差压式的还是其它类的,比如说V锥的前后之管段要求就小,当然原则上是按照你说的配管,没有达到要求也可以使用,但是会造成测量不准,因为直管段不够的话会使立体在到达流量计是任然是处于紊流状态,非均匀流速,使得测量出现波动或者不准等!
发表于 2012-7-4 11:53:07 | 显示全部楼层
前10D后5D,D指的就是你选择的流量计的口径大小。
前10后5只是大概距离,有的流量计安装要求并没那么高,有的则更高,要看是什么流量计了。如果没达到那要求的话,只是测量的准确度下降而已。
发表于 2012-7-4 14:29:27 | 显示全部楼层
不同型式的流量计有不同的安装规范,对前后直管段的要求也不同,D指的是管线内径。不按照规范安装的后果是测量不准。
发表于 2012-7-4 17:05:47 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,我现在是在一段8400mm长的630X10管道上装流量计,流量计的安装图见附图,装在3000和5400之间的点可以吗,如果不准确会有多大误差,这个流量有联锁的。
上面有为朋友说是指流量计的口径具体是指哪个(可以参见图中)。
PS:似乎订货订的热值流量计

[ 本帖最后由 020222 于 2008-9-6 18:36 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-4 19:42:07 | 显示全部楼层
我看了你贴的流量计的安装图附图,认为装在2500和3500之间.最好保证前面流态稳定

前10后5只是大概距离,有的流量计安装要求并没那么高,有的则更高,要看是什么流量计了。如果没达到那要求的话,只是测量的准确度下降而已。

看看产品流量计的具体施工要求。
发表于 2012-7-4 22:18:27 | 显示全部楼层
前10后5只是一般要求,严格的要按照设计手册来做。
发表于 2012-7-5 00:54:48 | 显示全部楼层
PS:似乎订货订的热值流量计(应该是热质流量计吧?)如果是的话,1. 科式质量流量计对于直管段的要求不高,一般的直管段都可以达到要求的。2.可以在验货的时候看看仪表设备的厂家安装说明书,。要是别的流量计,除了看规范以外,还要看仪表设备的厂家安装说明书,也可以问一下设计人员
发表于 2012-7-5 03:31:08 | 显示全部楼层
具体误差还得看情况而定了!!!!!:loveliness:
发表于 2012-7-5 06:07:28 | 显示全部楼层
指的是公称直径,大于要求的距离就好,短了的话 会影响精度。